chigeyan
踏實做事,虛心向上!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 126 點
下載積分: 621 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-05-23
最后登錄: 2021-01-12
查看chigeyan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-08 09:29
項目是這樣的,PLC為三菱Fx5u,伺服驅動器為MR-JE-_A,需要控制兩軸同步快速運行,類似于龍門吊...
考慮有以下兩個方案:1、單脈沖分頻同時控制兩個伺服;
                                    2、兩個脈沖口同時下發指令驅動;
其實這兩個方案差不多,還是無法保證兩軸位置的同步...請教各位老師傅們,這個項目該如何去做?
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-12 10:54
引用
引用第4樓chigeyan于2018-06-12 10:00發表的  :

直線插補,之前也在別的帖子中看到過,但FX5的手冊翻了個遍,也沒有提到這個東西?請問有相關的指令或者說明可以告訴我么?


你去翻定位模塊的手冊就有了,F(xiàn)X5-16ET這個就夠用了,1個模塊2個軸
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-13 10:19
引用
引用第9樓chigeyan于2018-06-12 16:18發表的  :


現在PLC和驅動器都確定了,而且不能再增加模塊了...
PLC為三菱Fx5u,伺服驅動器為MR-JE-_A


不用加模塊,5U內置4軸伺服控制,還可以做簡單插補,我的意思是你看FX5的定位篇手冊,如果想看詳細的驅動控制可以看那個模塊的詳細手冊