隨風葉落
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2018-01-22
最后登錄: 2024-02-01
查看隨風葉落的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-08 20:05
我手里有一款FX3GA-40MT PLC,現在需要做兩路485通信,怎么才能實現?PLC上面我已經添加了一個FX3G-2AD-BD模塊!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9649 個
工控威望: 8534 點
下載積分: 16674 分
在線時間: 5317(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-09 11:43
本來可以FX3G-CNV-ADP + 2個 FX3U-485ADP-MB

但是,F(xiàn)X3G-CNV-ADP 與 FX3G-2AD-BD 占用同一個插口

要么你把FX3G-2AD-BD 換成FX2N-2AD
樓主留言:
我把FX3G-2AD-BD換成了FX3G-485-BD,在右側連接了一個FX2N-2AD,浪費了一個模塊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zoend001) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水