master_liaoh
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 55 點
下載積分: 548 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-06-06
最后登錄: 2022-10-13
查看master_liaoh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-09 10:00
設備上有兩臺低慣量50W的伺服電機,報21.1編碼器異常的報警。
斷電后復位驅動器 報警可以清除  但運行一段時間還是會出現報警
拔插編碼器線以后就無法正常回復原點了  只要一回原點就再次報警,
更換編碼器線也沒有用
但用伺服調試軟件JOG運行可以正常運行,不會報警
有朋友碰到過這種情況嗎?有的話還望指教一下啊
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-09 15:54
編碼器線不好,我也碰到過,復位報警能正常運行,過一會又有了,一般20,21報警都是編碼器線,你說換線沒用,那就不排除你電機編碼器壞了。  你可以多試試幾根線,一般線不好可能比較大
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-09 15:55
如果不行,你換個電機測試一下