樓主  發表于: 2018-07-01 08:06
s300的cpu怎樣設置m1.2為cpu上電后一直接通,相當于三菱fx系列的M8000
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-01 09:14
西門子S7-300的需要自己寫,
M1.2的常開點和常閉點 并聯后,驅動輸出 M1.2就行了。