352710982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 393 點
下載積分: 789 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2024-08-15
查看352710982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-04 13:48
我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
草原牧人
學必真,行必果……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 412 點
下載積分: 1984 分
在線時間: 956(小時)
注冊時間: 2007-10-02
最后登錄: 2024-10-24
查看草原牧人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-04 20:53
根據P=1.732*U*I*cosφ*η  
代入式:45000=1.732*380*I*0.8*0.95  計算得電機工作電流約90A
P:電機功率
U:供電電壓取380V
  I:電機電流
cosφ:電機功率因數取0.8
η:電機機械效率取0.95