我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 08:46
如果全是3相380V的電機的話,算出來總電流是90A沒錯,但如果里面有3相380V電加熱的話,加熱管的電流要按功率×1.5算,如果有單相220V的負載的話,最好把幾個單相負載盡量平均分到3相里,然后分配完之后單相最大功率的算單相電流(一般是按功率×4.5計算),然后再把所有的電流加在一起算總功率。如果單相負載平均到各相之后各相之間的電流偏差較大的話,建議用4P的斷路器,這樣的話,即便是在進行3相分配是出現相序不平衡,但由于3相對零都處于平衡,所以也不會出現斷路器跳閘的現象。
樓主留言:
負載都是三相異步電機,加熱和電機電源是分開的,用到220V的就幾個燈和PLC基本不用考慮。4P的斷路器價格要翻好幾番的