努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 2032 點
下載積分: 14198 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-25
查看努力學工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-08 16:46
一共9組燈管,1-9層。1、4、7用的是A相火線,2、5、8用的是B相火線,3、6、9用的是C相火線,燈管電壓是AC220V的,模塊是0-10V模擬量調壓的,模擬量輸出電壓都正確,要是就開1、4、7層或2、5、8層或3、6、9、A相B相C相電燈管亮度都正?烧{(diào)節,要是同時開2相或3相的就不行了(也不是所有燈管都不行,還是不規律的有時第1層的不行,有時第三層不行有時幾層不行),給3V模擬量輸出亮度在5V模擬量的亮度,有的燈管帶有閃爍的現象。不過模擬量輸出電壓是對的也沒波動。大神幫忙看看這是什么問題?本人懷疑是零線的問題,客戶這邊變壓器中性點和大地是同一根線,零線就是取的這根線。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 236 分
在線時間: 1103(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-10-24
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 16:17
中性線和地線不一樣好吧   按照你這的用法就是把三相電拆成3組220V然后跟中性線形成回路    如果中性線接地  這種情況下如果安有接漏電開關  一定跳閘
Your happiness is everything.