第一相:電流10.28A;
第二相:電流7.82A;
第三相:電流12.73A;

零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-07-10 16:54
加熱管一般都是星型接法,零線只給控制線路供電的話就夠,如果加熱管的中點是接的零線,零線最好好是弄大點,因為加熱管如果燒斷一根的話,其他兩相的電流會有一大部分流過零線,線細了可能導致燒線。