樓主  發表于: 2018-07-11 19:21
用伺服電機控制一個油泵帶動油缸伸縮,等到位后,伺服停止轉動,但是此時伺服仍然有電流用來保持不動,這個對我來說沒什么用,我此時可否直接將電源斷掉,減小發熱省電,就算伺服斷電后有點轉動都沒關系,等到要用的時候再啟動伺服,大概每分鐘啟動一次,這樣會不會燒掉伺服?
不習慣ta
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 191 點
下載積分: 944 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-04-16
最后登錄: 2024-07-11
查看不習慣ta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 08:38
首先驅動器頻繁斷電就對其不好,容易沖擊損壞,其次看你伺服是否帶抱閘的,不帶抱閘斷電使能消失,有震動或者怎么樣的會移位