樓主  發表于: 2018-07-16 16:35
請問各位前輩
程式中用Timx時要觸發抓取資料
但使用timx時一段時間,如5分鐘總是多個1秒出來
因用Timx時程式感覺有周期問題,
時間要抓的最小單位為0.1秒作累加
若使用周期計時Task,有具體做法給小弟參考?

目前使用觸摸屏的作法解決,
但以后若換了觸摸屏又得研究觸摸屏的使用
若PLC使用周期Task,來周期計時有具體做法?
編號及輸出要如何使用
PLC目前使用CP1H或CP1E

查到周期Task編號有4與14
只是時間周期到要如何處發使用

14:重置后開始
4:不重置便開始
[ 此帖被sunnykmc在2018-07-16 17:22重新編輯 ]
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-17 08:31
目前使用PLC萬年歷內部時鐘來改善
但內部時鐘最小只有秒
[ 此帖被sunnykmc在2018-09-17 08:37重新編輯 ]
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-17 15:16
之前有用0.1秒的脈波作時間累計,固定到1.0秒先歸零,并持續累計秒數到想要的秒數后觸發紀錄,但因為程式過長,會被掃描周期影響.每隔一段時間就延遞一秒作紀錄,假如啟動以00秒為開始,這過了幾個小時就不是00秒可能跑到01~59秒之間數值.
目前是用TIMX為計時
[ 此帖被sunnykmc在2018-09-17 15:23重新編輯 ]
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-21 14:38
使用
1.周期中斷task(CP1H似乎比較準,CP1E 每一兩個小時就偏了)
可能是程式過長問題
OR
2.時鐘脈沖0.2S,配合萬年歷分秒值差異
解決了


目前CP1E 使用 0.2時鐘脈沖,配合萬年歷分秒值差異(0.1S有時隔天重開機,居然飄過幾秒,所以用0.2S)
有點小浮動漂漂但可接受

缺點是第一秒內不準
但曲線圖時間抓很長
第一秒時間應該沒會計較,
只會看過程會不會跳得太多
[ 此帖被sunnykmc在2018-09-21 14:47重新編輯 ]
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-09-21 15:02
引用
引用第6樓廖俊斌于2018-09-21 14:55發表的  :
使用0.02的系統脈沖啊,這還不夠快?


目前是卡PLC掃描周期的問題
約5分鐘出現延遞1秒

系統脈沖配合萬年歷連0.1s系統脈沖都偶而出現問題
在找機會有時間
測試看看其他方式

使用HMI周期觸發是完全沒問題
只是目前的富士不能用占存器作任意周期觸發調整