各位師傅,參數里的輸出單位設定 pulse 與 mm ,差別在哪邊?

例如 我PLC 對模組下 10萬 這不就代表 要模組對馬達 輸出10萬個pulse,若設置單位pulse 跟 mm 跑出來的結果是否一樣
spsp8315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 289 點
下載積分: 518 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2025-01-24
查看spsp8315的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-19 17:13
我的應用簡單:電機直聯,絲杠節距10mm,先說電機的速度設定:
spsp8315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 289 點
下載積分: 518 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2025-01-24
查看spsp8315的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-19 17:29
有減速的話,電機實際速度還要X速比,如果是1/5,就要X5。
我的移動距離(實際是脈沖數)也簡單:絲杠節距10mm,每轉指令輸入脈沖數設定是1000,那么1mm對應的是100個脈沖
觸摸屏設定值小數點選擇2位,PLC讀出的值沒有小數,正好擴大100倍,也就是移動的距離(mm)不用換算,就是要輸出的脈沖數。