wangyihuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 60 點
下載積分: 617 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2018-07-07
最后登錄: 2019-05-20
查看wangyihuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-19 14:56
伺服放大器和型號為Mr-j4-20b。在伺服放大器CN3上接上上下限位開關以及狗點。但不起作用。已經把伺服放大器的PD02設置為0003了。
接線是dicom接+24v,上限位開關接DI1,下限位開關接DI2,狗點接DI3。請大神看一下接線是否有問題。如果沒有還有那些參數需要設定。謝謝啦。
南通大學
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 56 點
下載積分: 637 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2018-07-02
最后登錄: 2018-08-02
查看南通大學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-19 15:35
這個是在伺服參數里設置的嗎  我找了半天沒找到設置的模塊  多謝幫忙解答一下