我使用三菱fx2n,與一臺設備通信,之前好好的,只要plc重新上電就不會再通了,無論是斷電上電還是stop,run,有人遇見過嗎,求解決方案
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-19 19:54
你這樣上來就問,讓人無法給你解答。首先,你沒有說明:一是采用什么樣的模塊實現FX2N與其它設備的通信。二是采用什么方式 的通信。例如,是N: N網絡通信?還是MODBUS通信?或者是CC-LINK?排查故障原因,一般都是先查硬件電路,后查程序。首先要保證硬件線路連接正確可靠,用萬用表查線路是否接通。在接通正確的前提下,再查程序。