臺達DVP28SV11T2   做了兩個伺服回原點的指令,在多次開關PLC的RUN/STOP的開關,發現兩個問題,請教各位老師:
DZRN 回原點指令,
1、CH0   D1336   每次從STOP撥動到RUN都會自己清零,每次都是減數值的,手冊上有說明是斷電記憶的。
2、CH1   D1338   每次從STOP撥動到RUN是有記憶的,不會清零。但是有時正向加數值,有時反向減數值,沒有規律,手冊上有說明是減數值的,這就造成絲杠回原點,有時正向運動有時反向運動,就出錯了。

wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1275 個
工控威望: 1451 點
下載積分: 5498 分
在線時間: 901(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-01-08
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-20 18:41
首先1問題 先檢查你的程序 開機是不是對D1336進行賦值操作了
第二個問題 手冊肯定沒有看仔細  DZRN這個指令歸零是是根據D1338寄存器里面數值朝0這個點歸零  最終歸到0而已 所以才會有你軸歸零的方向不一致的情況    簡單的說 就是1338為正時 往負方向歸零  D1338為負時 往正方向歸零