huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5989 點
下載積分: 1589 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-10-25
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-23 09:29
圖片:
圖片:
FX5U輸入模擬量測試0-10V,很不穩定,監控 SD6020的數據一直在亂跳動,根本看不清數據是多少。  如圖是參數設定
fx5u.taobao.com
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5989 點
下載積分: 1589 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-10-25
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-23 10:14
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
測試次數平均,也是很不穩,我是變頻器模擬量輸出 0-10V到PLC的。  變頻器啟動后運行到50HZ的頻率,我用萬用表測量是 10V的電壓輸出,PLC接收到的也是10v電壓。   反復多次啟動,停止變頻器,監控到的SD6020的值很不穩定,參數設置及SD6020的值如圖:
fx5u.taobao.com