三菱伺服JE,J4系列的如何手動在面板上恢復出廠設置,由于現場不能帶電腦進去的。
fx5u.taobao.com
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-10-26
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-26 08:33
MR-J3和MR-J4系列伺服:
將PA19改為ABCD,斷電再上電
然后將隱藏參數PH17改為5012,斷電再上電。
另外一個人之前發的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小哥3356) 5112行不
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1273 個
    工控威望: 1449 點
    下載積分: 5484 分
    在線時間: 896(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-10-26
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-07-27 08:31
    引用
    引用第4樓huiming于2018-07-26 20:21發表的  :
    兄弟,基本上大公司帶電腦不方便,申請流程嘛煩。