新購的三相穩壓器設備不送電時穩壓器輸出三相線電壓都是220左右,設備開啟后穩壓器輸出兩項變成200V什么原因
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 3161 分
在線時間: 3493(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-01-09
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-26 16:36
看進線有沒接錯,要么穩壓器有問題
樓主留言:
設備不開啟的時候穩壓器輸出正常負載一開啟輸出就變了