pr0911
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 76 點
下載積分: 943 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-07-15
最后登錄: 2024-09-13
查看pr0911的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-31 11:06
最近剛接觸 西門子 S7-1200 的 PLC

才搞定硬體的設定錯誤


突然想到,計時器或是計數器,會有變數,

像三菱就是 [T50 D100],我只要改變D100的值,就可以改變秒數


第一次摸 西門子  計時器是拉下來的方塊,左下角輸入 3000 會變成 T#3S

如果要輸入變數,我要用啥 代號 ?
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-01 08:15
1. 西門子S7-1200的計時器的時基是ms級的,也就是你的PT值為1時,其計時時間為1ms;
2. S7-1200的計時器是屬于FB塊,也就是我們常說的功能塊,在使用時會跟隨背景DB;
3. 在對S7-300/400或S7-1200/1500等PLC使用數據變量時,建議建立單獨的DB塊,計時器的DB類型是Timer類型的,而反應到觸摸屏上的時候,則為32bit整型。