tangjitj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 54 點
下載積分: 701 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2019-05-17
查看tangjitj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-01 14:11
下圖1和2有什么區別,
我模擬時兩個程序都可以正常運行,
實際測試 PLC FX3U-32M
接線X0是一個常閉的按鈕,
監控就像圖1那樣,我按2下X0,C10,C11都沒法復位,怎么按C10C11一直是圖1狀態
圖2 我按2下X0,就可以復位C10,C11



  
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-01 14:33
圖片:
沒問題啊,我懷疑是你按鈕問題,你  x0 后面加個上升沿試試
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-01 15:18
引用
引用第3樓tangjitj于2018-08-01 15:07發表的  :

應該不是按鈕的問題,我換了一個常開的按鈕,結果還是一樣的
我又試了一下,我把X0接一個常開的按鈕,如果程序是常開觸點,不行,如果程序是上升沿,ZRST這個程序就可以
但是第二張圖的程序 用常開觸點也可以的,
用RST和ZRST寫為什么會有區別,怎么解釋

鉆牛角尖了,兄弟,明顯是你按按鈕時手抖了,計數器本身前面就需加上升沿,程序掃描周期太短會出現響應問題