樓主  發表于: 2018-08-04 16:28
如題:
         西門子1500CPU帶ES200sp的串口模塊和施耐德ATV310 Modbus Rtu通訊


         我電腦使用ModScan32測試軟件和變頻器通訊,可讀可寫,完全正常;
然后電腦使用Modsim32軟件和西門子通訊,也是可讀可寫,完成正常;

        最后奇葩的事問題發生了,西門子和變頻器之間一直通訊不上。西門子程序是官網的參考程序樣例,變頻器參數也完全正常。
而且西門子技術也現場確認了西門子這邊程序沒有問題,他們也沒辦法解決了。硬件檢查的。


有大神做過類似的案例嗎?或者西門子和其他廠家變頻器 Modbus Rtu通訊485通訊程序嗎?
270056303
努力奮斗趕超富二代
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 140 點
下載積分: 631 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2010-09-22
最后登錄: 2024-12-23
查看270056303的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-08 10:51
注意地址
270056303
努力奮斗趕超富二代
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 140 點
下載積分: 631 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2010-09-22
最后登錄: 2024-12-23
查看270056303的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-08 10:52
地址和通訊指令的版本 別用高版本 我那時候 用高版本不好用 用低版本居然好用 具體為啥 我也不知道