zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 236 點
下載積分: 681 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-15 11:35
三菱FX3SA-mt-cm只要輸出Y000 脈沖輸出,RUN狀態消失


氣缸點動正常
手動JOG 動作
脈沖輸出燈閃爍一下,RUN狀態消失


各位大神,求指教
zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 236 點
下載積分: 681 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-15 12:41
拆掉Y0   繼續按JOG正反轉,run正常。


那么問題來。程序,接線是昨天一樣,至少今天改了一個PLC,F(xiàn)X1S改過來FX3SA的。。


用的PLC自帶DC24V,s/s接的24V。
量測  24V 和0V  之間的電壓是-24V



會不會跟這個有關系?
zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 236 點
下載積分: 681 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-15 13:33
量筆沒反 紅正黑負 量出來就是-24v