rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-19 16:09
大家好!最近做了一臺整形設備,伺服用的三菱的,一開始沒發現問題,到客戶那邊,調試壓鑄產品,開始認為是產品變形量大;
后來測試讓伺服不停的倆個位置來回定位
每次定位的位置發生變化,發現每次的定位的位置都往一個方向增加,有多有少,連續30次發現與原來的定位位置差了10mm
這種問題,一般都是設備受到干擾導致;
讓設備接地,所有能接地的都接了,讓0V接地;
設備旁邊有一臺大的壓鑄機,離的很近;是不是受干擾了?
大家分析一下;
15989045817
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 172 點
下載積分: 557 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2015-01-29
最后登錄: 2024-02-26
查看15989045817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-23 11:35
查看一下PLC端發送脈沖與伺服驅動器端接受脈沖數是不是相等才好判斷