ban523
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 55 點
下載積分: 694 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-09-03
最后登錄: 2019-04-30
查看ban523的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-03 11:18
設定兩個按鈕,一個按鈕將CIO區500.00置1,另一個按鈕將500.00清零。
現在碰到一個問題,如果操作置1按鈕時,觸屏和PLC沒有通訊上,待通訊上以后再次操作置1按鈕是沒有用的。需要操作一下置0按鈕才行。

例如:
將PLC與觸屏連線拔掉,操作置1按鈕,然后將連線接上,再次操作置1按鈕,此時PLC內500.00不會置位,必須操作一下置0按鈕才能回去操作置1按鈕。


好吧,居然用一個神奇的方法解決了,之前MCGS與PLC500.00鏈接設置為只寫,導致500.00動作變化不會反饋回MCGS,只要設置為讀寫就可以了。。。 謝謝各位回復
[ 此帖被ban523在2018-09-04 11:06重新編輯 ]
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 236 分
在線時間: 1103(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-10-24
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-03 11:23
把你的按鈕設成脈沖ON自復位型,
或者直接ON/OFF切換開關,這樣不需要兩個按鈕
Your happiness is everything.
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 236 分
在線時間: 1103(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-10-24
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-03 16:02
引用
引用第2樓ban523于2018-09-03 11:30發表的  :
謝謝回復
找了找,似乎按鈕不能直接設置脈沖,需要使用函數?
用一個按鈕就不考慮了。誤操作比較危險



我的主要意思是自復位型按鈕,類似于上升沿下降沿脈沖式

如果要兩個按鈕就使用ON/OFF切換開關,然后這兩個按鈕在屏幕上做邏輯互鎖就行
3樓  發表于: 2018-09-03 17:13
引用
引用第5樓ban523于2018-09-03 16:25發表的  :

試了下只要使用了按鈕的置1指令就有這個問題,需要有一個置0指令才能再次操作置1
然后只有操作里面選擇取反指令才能規避,但是取反就意味著實施和恢復都在一個按鈕上,而現場實施和恢復需要弄成兩個權限。
當前只能在初始畫面設計一個通訊檢測來解決


如果不出現這問題才怪了,你都已經置1了還怎么置1?肯定需要置0再次操作置1

你兩個按鈕在屏幕上做互鎖,當按下按鈕1就置位1并復位按鈕2,按下按鈕2就置位0并復位按鈕1
Your happiness is everything.