sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-04 19:56
PLC使用CP1H或 CP1E

請問要將如下CHANNEL 100
的2進位轉10進位資料給D暫存器
有其他方便的指令嗎?

CHANNEL          (2進位)                      (10進位)
100.00    (0000 0000 0000 0001) => D63=1
100.01    (0000 0000 0000 0010) => D63=2
100.02    (0000 0000 0000 0100) => D63=3
100.03    (0000 0000 0000 1000) => D63=4
100.04    (0000 0000 0001 0000) => D63=5
100.05    (0000 0000 0010 0000) => D63=6
100.06    (0000 0000 0100 0000) => D63=7
100.07    (0000 0000 1000 0000) => D63=8
100.08    (0000 0001 0000 0000) => D63=9
100.09    (0000 0010 0000 0000) => D63=10
100.10    (0000 0100 0000 0000) => D63=11
100.11    (0000 1000 0000 0000) => D63=12

目前是用比較一個對一個

=  100  &1
MOV  & 1 D63

=  100  &2
MOV  &2  D63

=  100  &4
MOV  &3  D63

=  100  &8
MOV  &4  D63

=  100  &16
MOV  &5  D63
:(略)
:(略)
:(略)
=  100  &2048
MOV  &12  D63
[ 此帖被sunnykmc在2018-09-05 09:04重新編輯 ]
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2035 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-02-27
最后登錄: 2024-12-18
查看bakey533的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-10 08:40
BCD轉二進制可以直接用BINL指令,    如      BINL   100    D100
二進制轉BCD可以直接用BCDL指令,  如:   BCDL  100   D100
[ 此帖被bakey533在2018-09-10 08:48重新編輯 ]