fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-04 22:21
如題。我用MOV  K1  K8Y0這樣寫只有Y0-3置1。請問各位有其它方法嗎
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-05 08:47
K8Y0為32BIT
mov為16BIT資料搬移
你應該適用DMOV指令
你搬移K1只能讓Y0動作
另K8y0若是有雙線圈

ld m8000
dmov  d0 k8y0




ld m0
out y10

這樣Y10 是依照M0動作
畢竟PLC是由上而下掃描執行下來
後面會蓋掉前面的狀態