艾特you8
級別: 探索解密
![]() |
我有個程序按下急停輸出M8349(不是SET置位) 急停松開輸出停止。 現在急停松開后機臺無法復位,這個M8349特殊繼電器需要復位嗎? |
---|---|
|
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
![]() |
如果說 直接輸出M8349不需要復位!就看你急停有沒有SET置位其他繼電器鎖動作! 還有就是這個脈沖禁止輸出有很多情況,如果是伺服在運行的時候禁止輸出,伺服突然停機會有慣性前沖造成位置偏差,直接運行那就是位置錯亂,如果是伺服運行完成后輸出M8349那樣不會影響直接開機繼續運行不會影響位置! 樓主留言:我現在的程序是輸出M8349 但是松開急停不會復位 |
---|---|
|