現有PLC  FX3U,需要在兩個基恩士量儀同時工作時分別讀取出數據,此段程序應該怎么寫?使用的RS-232c通訊板,無協議通訊。波特率9600.數據長度7,奇偶性:偶數。附上三菱通訊篇,已經基恩士量儀的模擬量模塊使用手冊,希望大家?guī)蛶兔,急?/div>
附件: 文件.zip (925 K) 下載次數:106
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
謙虛不恥,前行不止!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-27
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-13 18:04
并不復雜,
先設置PLC的波特率,
然后將要發送的數據保存到一個連續寄存器如D10-D20
這個不用加上校驗,加報尾就可以
然后發送出去。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備