是通過稱重儀表輸出模擬量連接,還是有別的方法,請高手指教
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-10-24
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-04 20:52
引用
引用第8樓lvpretend于2018-11-04 15:36發表的  :
看用途,精度,成本,綜合考慮。
精度最高的是  稱重傳感器-----稱重專用儀表-----通信到PLC。稱重專用儀表和傳感器決定精度。
精度最差的是  稱重傳感器-----稱重變送器------模擬到PLC,PLC需要有模擬量模塊。
成本最低的是  稱重傳感器-----稱重數字變送器------MODBUS通信到PLC。PLC不需要模擬模塊,但需要靠譜的稱重數字變送器。