jianglimin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 739 點
下載積分: 444 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2018-10-07
最后登錄: 2020-11-04
查看jianglimin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-03 08:41
是通過稱重儀表輸出模擬量連接,還是有別的方法,請高手指教
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-04 15:36
看用途,精度,成本,綜合考慮。
精度最高的是  稱重傳感器-----稱重專用儀表-----通信到PLC。稱重專用儀表和傳感器決定精度。
精度最差的是  稱重傳感器-----稱重變送器------模擬到PLC,PLC需要有模擬量模塊。
成本最低的是  稱重傳感器-----稱重數字變送器------MODBUS通信到PLC。PLC不需要模擬模塊,但需要靠譜的稱重數字變送器。