hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 192 點
下載積分: 530 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2025-01-16
查看hcl1230的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-04 13:11
三菱PLC  FX3U-232ADP接收泄漏儀數據  泄漏儀測試完成后會發送一組數據出來可是PLC卻無法接收到   泄漏儀是cosmo(科斯莫)LS-1863X  有沒有人用過  指點下最好有案列程序分享下  實在是搞不定了
附件: LS-1863X.pdf (3597 K) 下載次數:128
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 192 點
下載積分: 530 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2025-01-16
查看hcl1230的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-04 13:36
怎么弄的  幫幫忙  實在是搞不好了
弄了兩天了
有沒有程序借鑒下
hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 192 點
下載積分: 530 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2025-01-16
查看hcl1230的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-07 19:14
感謝大家支持   統一  回復 問題已經解決了 順便問題點告訴大家    串口設置沒有問題   是泄漏儀串口壞了  無法發出數據