引用
引用第6樓九幽冥月夜于2019-01-24 09:19發表的 :
我接的,啟動大概5秒后,軟啟動短路。。。
“啟動5秒”說明還在軟啟動過程中,而啟動電流根據設置可以限定到200%到500%之間,如果軟啟動器功率和電機是匹配的(即相等或大一級),那么這個啟動電流對于電機和啟動器都是可以短時承受的。所以你這個情況考慮接線錯誤或者啟動器質量問題。
星接軟起在啟動時是沒有問題的,啟動完畢過一會估計電機就燒了,但是軟啟不會燒的,燒也是燒旁路接觸器。