圖片:
星三角啟動電路圖,不想畫控制回路,太麻煩了,不容易理解,直接用PLC控制接觸器
如圖:星三角主回路和控制回路梯形圖
求大神看看有沒有錯誤,謝謝!
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 15:44
最好用接觸器觸點反饋信號作為PLC的相關互鎖輸入。而不是單純用PLC內部繼電器。因為牽扯到接觸器可能出現的機械故障造成短路。比如觸點黏連的話,即使線圈已經斷電但主觸點依然導通,這時星三角轉換瞬間可能造成短路。如果用觸點進行反饋互鎖信號,可避免此種故障。