  近期修了車間多臺因為24V電源軟故障引起的設備停機。一臺自動壓面機光電開關燈亮,照到面片有信號動作,可是計數器沒有計數動作,不能自動計數壓面出面,開始以為光電開關壞,換過光電開關還是不能計數,拆開配電箱檢查,電源380V正常,開關電源220V正常,再測量24V電壓只有11.7V,找到問題所在了。拆下24V電源,拆開電路板,檢查24V調壓電位器壞了,在其他電路板上拆下2個330Ω電阻串聯焊接到電位器位置,再測量24V電壓到23.2V,裝好開關電源試機,壓面計數正常,會自動計數出面,OK修復使用。   還有一臺全自動壓面機 觸摸屏顯示通訊故障,COM口連接錯誤,開始以為是 顯控 觸摸屏和臺達SS2 PLC通訊線有斷的地方,換了一條通訊線開機正常了,以為修好了,工作了1個多小時又顯示通訊故障,檢查了觸摸屏和PLC接口沒有松動,測量開關電源電壓17.6V,恍然大悟,原來是24V電源電壓過低而且不穩定造成PLC電壓檢測故障,PLC不能正常工作與觸摸屏通訊,所以在觸摸屏上才會顯示通訊故障。拆下24V電源檢測調壓電位器壞了,還是焊接2個330Ω電阻在電位器位置,測量電壓23.2V,裝好開關電源,開機正常壓面計數出面,OK修復。  這2個設備故障起因都是24V電源電壓低引起的,總結經驗,24V電源調壓電位器壞引起電壓過低應該引起注意。