電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-03 16:00
請問師傅們,三菱變頻器控制電機時在停止后不加抱閘的情況下怎么長時間保持制動狀態?我調了P10.P11,P12這些參數也就是停止P11的時間,過了設定P11的時間后,制動就沒有了。
奮斗的涼茶
最窮無非討飯,不死終會出頭
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-12-14
最后登錄: 2024-10-24
查看奮斗的涼茶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-03 16:21
最好是加剎車,如果是短時間的制動,可以給一個大力矩,不給速度,就可以剎住的,但是這是我之前用三菱800的變頻器,而且用的是矢量控制用的方法
奮斗的涼茶
最窮無非討飯,不死終會出頭
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-12-14
最后登錄: 2024-10-24
查看奮斗的涼茶的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-03 16:22
長時間利用變頻器本身來制動,沒有用過,不知道大力矩狀態下會不會對變頻器或者電機造成什么損傷
奮斗的涼茶
最窮無非討飯,不死終會出頭
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-12-14
最后登錄: 2024-10-24
查看奮斗的涼茶的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-03 17:10
引用
引用第4樓我不是老板于2019-01-03 16:31發表的  :
謝謝你的回答,這個沒有大力矩。需要一點點力就行控制電機不要動就行。

不謝,GOOD LUCKY很高興能幫到你