樓主  發表于: 2019-01-13 19:33
兩個30kw電機,用星三角啟動。星型時沒有問題。轉換到三角時接觸器吸合一下就釋放了。后來只接一個電機能正常運行。我現在就是奇怪,為什么如果電機壞了。只是在轉換到三角時吸合一下釋放呢。因為這個是一直運行的機器?刂齐娐凡粫袉栴}。百思不得其解啊。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2459 個
工控威望: 1745 點
下載積分: 81844 分
在線時間: 1500(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-10-23
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-14 09:33
這兩臺是水泵吧。枯敵鲚S承有沒有異常,磨損或卡珠,都可能引起故障,請重點拆開檢查一下