樓主  發表于: 2019-01-13 19:33
兩個30kw電機,用星三角啟動。星型時沒有問題。轉換到三角時接觸器吸合一下就釋放了。后來只接一個電機能正常運行。我現在就是奇怪,為什么如果電機壞了。只是在轉換到三角時吸合一下釋放呢。因為這個是一直運行的機器?刂齐娐凡粫有問題。百思不得其解啊。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-14 12:01
有點暈,這么大的電機竟然用一組接觸器接兩臺?不清楚接過熱保護了沒?即使真的必須兩臺同時啟動,也可以分開兩組接觸器,可以將兩組接觸器的線圈并聯使用。兩組過熱保護串聯進控制回路里。
電機星三角啟動如果轉換時接觸器掉電,常見的故障原因有:1、電機線圈扎間有短路現象,造成某兩相電流過大(星型時因線圈電壓低,造成相線壓降不明顯)造成三角接法時這組線圈連接的這兩路相線通過更大的電流造成壓降,無法達到線圈吸合電壓。
2、壓接頭有松動或者出現過熱氧化現象,轉換時因接觸不良造成電源電壓波動。3、單純的電壓不足(或者僅僅和控制回路這1或者2相電因電源前端負載過重造成的壓降),其他的俺水平有限,就不是很清楚了。
嘗試修改:1,在接觸器電機端相間串個電壓表看看,啟動時電壓是否波動較大。特別是控制回路使用的那1-2相。2,打磨一下壓接端頭。