hbsylsq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 340 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2011-02-17
最后登錄: 2024-10-14
查看hbsylsq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-25 21:05
圖片:
閑著沒事,測試了一下DZRN指令,回原點執行中突然斷電或關閉運行開關后,再次運行或上電重啟,回原點脈沖輸出會自動進行,我的指令執行條件都沒有接通?怪事,不知有哪位大師碰到這種問題?
hbsylsq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 340 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2011-02-17
最后登錄: 2024-10-14
查看hbsylsq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-25 22:04
監視了一下脈沖當前值為負數時關掉運行開關,就會出現這個問題,可能內部有個特殊繼電器會記憶這次執行沒有完成,再次運行就反方向接著發脈沖搜索近點開關,可是我指令都沒驅動,這臺達也是不敢恭維呀,難怪好多師傅都不用這條指令,還不如自己寫呢