圖片:
閑著沒事,測試了一下DZRN指令,回原點執行中突然斷電或關閉運行開關后,再次運行或上電重啟,回原點脈沖輸出會自動進行,我的指令執行條件都沒有接通?怪事,不知有哪位大師碰到這種問題?
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1095 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 2973 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2025-02-19
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-25 22:10
臺達的EH3型PLC用這個回原點指令會出現亂跑的現象,后來我都自己寫回原點指令,另外,臺達的編程軟件真垃圾。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)