fanzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 186 點
下載積分: 10109 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2007-09-25
最后登錄: 2024-02-03
查看fanzhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-13 16:53
前段時間用LabVIEW做了一個監控項目,PLC用的是歐姆龍CP1L。開始我用NI的OPC服務器,反應太慢。拋棄不用準備自己寫通訊,但是PLC手冊編寫的太模糊。通過歐姆龍服務熱線要了hostlink手冊(只有英文版),經過結合幾次熱線電話基本弄明白了hostlink的主要部分編寫了此通訊程序。不足的地方敬請大俠指正。hostlink協議分c模式和fins模式,我在實際工程中用的fins模式。
附件: hostlink(fins).zip (45 K) 下載次數:816
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: hostlink(c).zip (44 K) 下載次數:678
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
fanzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 186 點
下載積分: 10109 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2007-09-25
最后登錄: 2024-02-03
查看fanzhou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-28 18:22
引用
引用第5樓kings721于2019-02-22 15:52發表的  :
請問NI的OPC與PLC通訊如何設置,接線的能分享一下嗎,現在NI OPC不能與PLC通訊上

請問你是NI OPC連不上CP1L還是labview連不上NI OPC.
假如labview連不上NI OPC是不是DSC模塊沒安裝