(1)開集電極輸出型:QD75P1N/QD75P2N/QD75P4N等
(2)差動驅動輸出型:QD75D1N/QD75D2N/QD75D4N等
(3)SSCNET型:QD75M1/QD75M2/QD75M4/QD77MS2/QD77MS4/QD77MS16等
這3種類型有啥區別,幫忙說明詳細通俗易懂點,電子書上看不太出來
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 326 個
工控威望: 1558 點
下載積分: 74941 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-10-22
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-14 17:34
1.由于是集電極開路接線,控制線要求在2米以內,另外頻率是200KHZ
2.差分方式控制線在10米以內,抗干擾比集電極開路強,頻率有4MHZ
3.目前QD77MS,LD77MS,FX-40SSC-S,FX5-80SSC-S 對應SSCNET III/H 用的是MR-J4-B、MR-JE-B的驅動器,用的是光纖線
   因此在抗干擾性是最好的,響應也最高。
   QD75MH對應是SSCNET III ,用的驅動器MR-J3-B用的是光纖線
   QD75M對應是SSCNET 用的驅動器是MR-J2S-B是不光纖線
  