圖片:
首先設備采用的PLC是三菱FX3G-24MT/ES-A+模擬量模塊FX2N-2AD、編碼器是OMRON E6B2-CWZ6C、測距儀是松下 HG-C1030。
現在在做一個檢測棒狀材料高度檢測機構,思路如下:
1.材料到零點位置是編碼器開始計數,計數值到測距儀位置讀取模擬量值;
2.測出結果與設定值比較,不良的用氣嘴吹掉,良品掉入末端盒子內;
我的問題是:
1.這個檢測裝置是連續運轉的,檢測單個材料我想沒太大問題,連續檢測該用什么編程思路或指令(移位寄存器)?
2.這個設計思路是否有欠缺考慮的地方,比如考慮到數據處理與傳輸方面的延時導致吹氣時間不準確等?
18075671623
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 108 點
下載積分: 692 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-07-31
最后登錄: 2024-09-30
查看18075671623的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-23 16:50
引用
引用第3樓namae于2019-02-22 10:59發表的  :
不知你產品檢測高度的精度如何?難說

精度±0.15,傳感器精度在μm級,理論上是沒問題的
18075671623
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 108 點
下載積分: 692 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-07-31
最后登錄: 2024-09-30
查看18075671623的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-02-23 16:52
引用
引用第5樓724438166于2019-02-22 22:15發表的  :
用移位指令,來一個移位一次,不良品過來,置1,到達剔除位置剔除就可以了,我們都是這么做的

兄dei,有沒有類似程序,發我學習學習,感謝!