圖片:
首先設備采用的PLC是三菱FX3G-24MT/ES-A+模擬量模塊FX2N-2AD、編碼器是OMRON E6B2-CWZ6C、測距儀是松下 HG-C1030。
現在在做一個檢測棒狀材料高度檢測機構,思路如下:
1.材料到零點位置是編碼器開始計數,計數值到測距儀位置讀取模擬量值;
2.測出結果與設定值比較,不良的用氣嘴吹掉,良品掉入末端盒子內;
我的問題是:
1.這個檢測裝置是連續運轉的,檢測單個材料我想沒太大問題,連續檢測該用什么編程思路或指令(移位寄存器)?
2.這個設計思路是否有欠缺考慮的地方,比如考慮到數據處理與傳輸方面的延時導致吹氣時間不準確等?
zsfjn
zsfjn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 342 點
下載積分: 2754 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2024-10-24
查看zsfjn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-22 21:37
一個編碼器就能搞定,吹氣不是問題,設置一個范圍就可以。主要是精度問題,傳送帶上下波動會很大