設備:
1.這是臺進口A系列PLC控制的磨床設備,10個伺服軸、2個變頻主軸設備;
2.PLC型號A173UHCPU帶A172SENC、A1SJ61BT11、A1SX42-S2、A1SY42P、A1S63ADA,5個模塊
3.環境較差,加工部分有水霧
各位大神有什么不清楚的 我再補充;
現象:死機
1.GOT1000的觸摸屏按鍵無反應;
2.所有伺服軸驅動器(三菱MR-J2S-200B)報警號E7—復位結束;
3.所有的2個變頻器(三菱A700)報警號EOP3—通訊選件異常;
4.PLC CPU模塊 POWER、RUN燈正常,ERROR燈亮;
5.PLC擴展模塊 A1SY42P輸出模塊無輸出;
6.A1S63ADA模塊,RUN燈設備正常運行時亮,死機后不亮;
7.死機非周期性,時間長短不一,熱天較頻繁(修復空調、增加CPU排風扇無效果)
8.生產過程中可能出現死機,設備非生產狀態,停機狀態也會出現死機;
故障排查:
1.通過PLC診斷,發現錯誤原因是:專用功能模塊控制總線錯誤,F(xiàn)ROM和TO指令不能執行;
2.建議的解決方法是:可能由專用模塊,PLC模塊或基本單元模塊硬件引起的,檢查并更換有故障的模塊;
3.所有模塊均更換了(PLC所有的模塊和變頻器),但是還是沒有解決該故障
求助:
1.氣溫升高較頻繁,是否更外圍短路有關?氣溫高絕緣性相對降低,那么外圍輸入點接地短路是否會造成死機?
2.所有模塊都通訊報警應該是公共部分出現問題,提示的總線問題該怎么排查?
3.電源部分如果閃斷會不會造成死機的問題?
4.還有可能哪些地方沒有考慮周全的,望大師們賜教!不勝感激
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-25 17:20
日本人的PLC控制器   伺服   以三菱為例, 超過10年,故障率會很高,為什么,因為電路板老化,內存芯片也會出現故障,比如有的高級指令,上升沿下降沿觸發指令有時候都無法正常運行。

三菱A系列,停產太多年了。10年應該不止了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a48244375) 真誠感謝!
    hmilydyk
    自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 464 個
    工控威望: 597 點
    下載積分: 1153 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2024-06-17
    查看hmilydyk的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-02-26 08:28
    建議解決措施:系統升級

    日本工控壽命10年,超過10年故障現在各種莫名其妙。

    GOT1000觸摸屏也是停產多年了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a48244375) 熱心助人!