zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-09 15:19
圖片:
圖片:
之前用過三菱的PLC,  做原點回歸時,如果感應到限位開關, 回自動反方向移動,尋找原點信號。   最近手上有一臺是用松下的PLC,發現做原點回歸時,一旦感應到限位開關就停止不動作了。   查了手冊 ,發現上面說,會優先處理限位停止動作。    后來在松下PLC官網也查到類似的回復。請問是這樣嗎。
小莫西
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2018-12-02
最后登錄: 2024-12-27
查看小莫西的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-21 15:09
松下沒有原點搜索功能 ,只能靠程序實現