仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 740 個
工控威望: 5423 點
下載積分: 25465 分
在線時間: 1376(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看仙居人家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-28 17:03
在線調試,手動模式下能啟用軸1,電機也能動,程序里就無法使軸|啟用點置1!搞不懂了。咋回事!請教論壇大神給予指點!
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
陳宇凡1990
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 212 點
下載積分: 4100 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2018-06-04
最后登錄: 2024-07-28
查看陳宇凡1990的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-29 10:29
如果你使用的是PTO脈沖輸出口的話,如果你是步進電機,那么你在程序控制軸前,要把啟用軸置為1,如果你是伺服,可以把伺服on的信號關聯進去,而且在組態的時候,軸準備好信號一定要為1.如果你是西門子的V90的伺服,得看你走的什么模式,是profinet還是profibus。