cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 736 點
下載積分: 717 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-10-15
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-24 11:33
三菱FX3GA的PLC,原點想和限位合并為一個點。用的ZRN的回原點,DRVA的絕對定位。想實現在DDRVA的時候碰到原點就停止脈沖輸出。是不是把原點動作時,把對應的M8343置1就行了?這樣會影響ZRN的指令嗎?
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-10-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-16 20:43
引用
引用第1樓030403118于2019-04-24 12:39發表的  :
兩個小時了 沒人教你
我來教你
不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你來控 想怎回原點怎么回原點  認為回原點OK
來一句 dmov K0 D8340 (FX3U  Y0)
能教你的只有這么多
.......

英雄所見略同啊,直接點動后退到感應器位置,固定低速來回走幾次就清零啊。