slb7241523
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1019 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2023-02-26
查看slb7241523的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-25 23:16
今天剛買了臺增量式伺服電機用三菱PLC發脈沖 , 我想問大家下伺服電機斷電后(坐標)能保存嗎 ? 今天試了  把D8140X脈沖當量的值送到D200 可是每次從新上電后保存不了,也到百度查找 有的說可以通過算法保存上一次停機時的值,下次開機可以讀取。 跪求要怎么個算法??還是說一定要用絕對式伺服電機?
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-26 08:19
原則是用一個1掃描周期后常ON的繼電器把D8140賦值給DXXX(斷電保持型);然后用一個1掃描周期后常OFF的繼電器把DXXX賦值給D8140(這個要放在前面)。