樓主  發表于: 2019-05-02 10:45
我用的三菱mr-j4-a驅動器,用fx3ga 60mt控制。伺服son信號和EMG信號都有,為什么不能鎖軸,通電之后無報警。但是電機發出來吱吱聲音。我肯定伺服on信號是有的,數碼管的狀態也顯示伺服on了,這是為什么,請幫助
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-03
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-02 21:48
伺服參數調整有問題
樓主留言:
具體還需要調整哪些參數大神