用三菱PLC的中斷定位指令DVIT時,如果啟動運行后,沒有檢測到中斷信號,會一直運行,直到檢測到中斷信號后,按設定的長度后停止。問題來了,如何做到運行時,檢測到中斷信號也不停止(就是讓中斷信號失效),直到我置位一個條件(比如置位M0),中斷信號才有效呢?就是如何只在程序里面斷開中斷信號,給了條件后才有效。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43034 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-01-17
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-21 16:08
引用
引用樓主g073545于2019-05-14 15:01發表的 三菱PLC的中斷定位DVIT指令應用問題。 :
用三菱PLC的中斷定位指令DVIT時,如果啟動運行后,沒有檢測到中斷信號,會一直運行,直到檢測到中斷信號后,按設定的長度后停止。問題來了,如何做到運行時,檢測到中斷信號也不停止(就是讓中斷信號失效),直到我置位一個條件(比如置位M0),中斷信號才有效呢?就是如何只在程序里面斷開中斷信號,給了條件后才有效。

樓主 請問問題解決了沒有呢?我也要做個類似的方案,我查看手冊上面不是有個中斷禁止標志位嗎,這個不能用嗎?我的理解就是這個中斷禁止標志位就是個軟開關,當開關打開后才能用這個功能。