樓主  發表于: 2019-05-21 12:33
圖片:
請教一下如果R1 S1 T1后面需要帶很大的負載,需要6MM的線,而RK1 SK1 TK1只有很小的負載,用1.5MM就夠了,請問這種情況KM1的下端用1.5MM應該沒錯吧,,KM1上端用6MM的還是1.5MM的??RK1 SK1 TK1后面有斷路器,再接的負載
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-21 17:13
肯定是1.5平方了,這個回路上不會過大電流,1.5的當然沒問題